0
温馨提醒您,在使用前注意以下事项:
(1)冷却机在没有加水的情况下严禁通电开机!
(2)冷却机的安放位置应尽量选择通风良好、干燥的环境,远离其它热源。机器后面的出风口距离障碍物30cm以上,两侧的入风口距离障碍物10cm以上。
(3)冷却机在长期不用或运输时必须排空冷却水。
(4)为保护发热器件,冷却机在水温较低时(约10℃),散热风扇会暂停工作,而当水温回升到较高时(约20℃),散热风扇将继续工作。
首次安装
<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->打开包装,检查机器是否完好,附件是否齐备;
<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->拧开机器顶部注水口,加入冷却水(注意不要让水溢出);
<!--[if !supportLists]-->3、<!--[endif]-->根据激光系统情况把出、入水管连接好;
<!--[if !supportLists]-->4、<!--[endif]-->接上电源,打开电脑开关(严禁无水开机哦);
<!--[if !supportLists]-->5、<!--[endif]-->再次检查水箱水位(水面距离注水口8-15cm为宜)。
报警功能说明
冷却水循环回路报警原因与工作状态表
系统指示 工作状态 | 绿色 指示灯 | 红色 指示灯 | 蜂鸣器 | 输出端口 H1、H2 | 输出端口 H1、H3 |
系统工作正常 | ●发光 | U熄灭 | U不发声 | ◎断路 | ◎导通 |
冷却水循环回路堵塞 | U熄灭 | ●发光 | 发声 | ◎导通 | ◎断路 |
冷却水温度超过60度 | U熄灭 | ●发光 | 发声 | ◎导通
|